Lösungsansätze:<br />Der Fehler lässt sich wie folgt nachvollziehen.
Die Version 1.10.24 hat einen Fehler beim Einfügen einzelner Blöcke, die als Makrosymbole abgelegt sind. Fast alle Kieback & Peter Blöcke sind als Makros abegelgt, da in der AutoCAD Version keine Möglichkeit bestand, Einzelblöcke für die Aufnahme in die Infoliste zu kennzeichnen.
Der Fehler liegt darin, dass beim Einfügen von Einzelblöcken die Gerätekennzeichnng nicht erscheint. Ein bisher unbekannter Seiteneffekt ist, dass trotz Kennzeichnung zur Aufnahme in die Infoliste (grünes Häkchen), nach dem Speichern und wieder Aufrufen der Zeichnung, das Häkchen verschwindet und durch das rote X
ersetzt wird.
Beim Erzeugen der Infoliste bleibt diese dann leer.
Workarround:
Bevor Sie die Zeichnung verlassen oder speichern, klicken Sie auf
<Neu nummerieren> [1,2,...]. Sobald die Gerätekennzeichnungen erscheinen ist alles OK. Der Status der Zuordnung zur Infoliste bleibt
dann erhalten.
Wir werden Herrn Leder heute bitten eine neue TRIC.DLL (1.10.26) einzuspielen und zu verteilen, bei der dieser Fehler beseitigt ist.
Uwe Redmer
Geschäftsführer
---
MERViSOFT GmbH
Rheingaustrasse 94a
D-65203 Wiesbaden
Tel: 0611 18361-0