Problemstellung:<br />Fehler 1
Eine Anlage wurde erstellt.
Für einige Klappennantriebe wurden Artikelnummern vergeben und in die Zeichnung eingefügt.
Die Anlage wurde kopiert.
In der kopierten Anlage wurden die Artikelnummern geändert.
Die Funktion [Artikelnummern aktualisieren] wurde aufgerufen. Die Artikelnummern wurden aber nicht aktualisiert.

Fehler 2
In einem Regelschema erhalten die Gerätekennzeichen (Nummern) in der Infoliste andere Gerätezuornungen. z.B. ist die Nummer 18 in der Zeichnung ein Klappenantrieb, in der Infoliste aber ein Wächter. Auch neu nummerieren bringt nichts.

Uwe Redmer
Geschäftsführer
---
MERViSOFT GmbH
Rheingaustrasse 94a
D-65203 Wiesbaden
Tel: 0611 18361-0
  • u.redmer
  • u.redmers Avatar Autor
  • Offline
  • Admin
  • Admin
  • Wir machen das.
Mehr
19 Jahre 5 Monate her #288 von u.redmer
Lösungsansätze:<br />Dieser Fehler konnte nicht nachvollzogen werden. Der gleiche Ablauf zeigt bei uns auch in der kopierten Zeichnung die neuen Artikelnummern.

Nach einem zweiten Telefonat haben wir die Funktion [Datei] > [Dienstprogramme] > [Datenbank komprimieren / repariren] aufgerufen.

Danach war alles OK. Wahscheinlich war ein Index nicht korrekt und verwies deswegen auf die falschen Block ID.
Diese Funktion sollte sowieso ca. 1x im Monat aufgerufen werden, da der Platzbedarf der *.MDF und *.LDF Dateien sich dadurch drastisch reduzieren.

Uwe Redmer
Geschäftsführer
---
MERViSOFT GmbH
Rheingaustrasse 94a
D-65203 Wiesbaden
Tel: 0611 18361-0
Moderatoren: u.redmerdre
Ladezeit der Seite: 0.132 Sekunden
Powered by Kunena Forum

TRIC GmbH | Rheingaustraße 88 | 65203 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611-18361-0 | Fax.: +49(0)611-18361-666 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Copyright© 2024 TRIC GmbH - AutoCAD® ist ein Warenzeichen der Autodesk Inc. USA
BricsCAD® und Bricsys 24/7 sind Warenzeichen von Bricsys NV. Bricsys NV ist Teil von Hexagon AB
MERViSOFT® und TRIC® sind Warenzeichen der MERViSOFT Mervi Vaarala e.Kfr.
Alle anderen Produkte sind Eigentum der jeweiligen Warenzeicheninhaber.